Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 253|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

印染廢水处理UASB-A/O工藝|污泥|uasb|反應器|厌氧_網易订阅

[複製鏈接]

1834

主題

1834

帖子

5540

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
5540
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2022-12-28 15:28:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
印染廢水是指印染加工進程中各工序所排放的廢水夹杂而成的夹杂廢水。重要包含:預处置阶段排放的漂白、煮练、丝光廢水;染色阶段排放的染色廢水;印花阶段排放的皂洗廢水和印花廢水;收拾阶段所排放的收拾廢水。印染廢水水質随原質料、出產種類、出產工藝的分歧而有所差别,是以印染廢水组分繁杂,印染廢水是一種有機物含量高、色度深、生化性差、难降解的工業出產廢水,印染廢水达標排放從而低落印染出產廢水對情况的污染是印染行業所面對的首要問题之一。

因為印染廢水成份繁杂,傳同一般采纳前段物理化學方法除去色度、SS和COD的法子,如硫酸亚铁铵/石灰水法、硫酸亚铁/石灰和阴離子PAM法、石墨极板電氧化法、FeSO4载體法和新型脱色絮凝剂等,然後再采纳生化的方法实現對印染廢水的达標处置,最為廣泛的是物化法子是投加石灰、硫酸亚铁和PAM的方法,但此方法會损耗大量的石灰和硫酸亚铁,同時也會發生大量的物化污泥,据测算,每1000m3印染廢水發生3.2~3.6t含水率為60%~65%的板框压滤泥饼,造成印染廠里污泥聚积如山,增长了運行用度和辦理危害。因為厌氧-好氧生物处置技能充实操纵了厌氧和洽氧生物处置技能的长处,已成為國表里@钻%32lM3%研和利%635R5%用@的热門,鉴于此,本钻研采纳師长教師化处置再物化的方法,削减加藥剂量和削减污泥的發生,低落廢水处置運行用度。

本文以某纺织廠印染廢水現实工程為例,先容采纳UASB反响器和A/O生化处置為主的处置工藝線路处置印染廢水,并采纳結尾物化把關,并阐明各個工藝段的設計参数和装备設置装备摆設,阐發各工序的運行状態和在调试進程中發明的問题,為印染廢水采纳師长教師化後物化方法的腳氣膏,达標处置供给工程实践参考。

一、工程表面

某纺织廠印染廢水处置站設計范围為3000m3/d,于2017年8月建成并投入運行。設計出水水質到达《纺织染整工業水污染物排放尺度》中的表2的間接排放尺度。

二、工藝設計

2.1 設計水質

本工程廢水設計進水、出水水質見表1。

2.2 工藝流程

印染廢水处置工藝流歐冠杯盤口,程見圖1。

2.3 流程阐明

污水從車間自流起首經格栅阻挡去除廢水中较大的悬浮物、飘浮物、纤维物資和固體颗粒物資,然後自流入入调理池,调理水質和水量,經由過程晋升泵晋升至气浮池,气浮為不加藥剂,主如果去除浮油和漂泊物資。气浮出水自流入厌氧配池塘,然後泵入厌氧塔,使廢水中大份子污染物酿成小份子污染物、难降解的污染物酿成易降解的污染物,有機物在厌氧塔中被厌氧微生物大幅度去除,提高了廢水的B/C,厌氧出水進入A/O生化媒體網紅,池,削减了利用氛围量,以便低落運行用度,舉行好氧生物降解廢水中的大部門有機污染物和脱氮除磷。二沉池感化為泥水分手,澄清出水,二沉池采纳辐流式,具备操作简略,運行靠得住,排泥完全。沉淀池的污泥部門回流到A/O好氧池,部門回流到厌氧塔進一步厌氧消化,到达污泥减量化的目標。二沉池出水進入物化反响沉淀池後,颠末加藥絮凝沉淀進一步的低落廢水中的悬浮物和COD,從而包管出水到达《纺织染整工業水污染物排放尺度》中的表2中心接排放尺度,外排挤水節制指標為COD質量浓度小于200mg/L,物化沉淀的污泥去污泥浓缩池。

2.4 各修建物設計

2.4.1 细格栅和调理池细格栅和调理池合建,設計尺寸:18.9m×16.2m×4.5m,有用水深4m,有用容积1000m3,钢砼布局,1座。池内設1台機器细格栅,格栅渠宽0.8m,格栅間隙5妹妹,安装角度75°,额定功率(N)1.5kW。池内設2台自吸無梗塞排污泵(流量(Q)=180m3/h,扬程(H)=12m,功率(P)=15kW,1用1备)。電磁流量计及液位计各1套;可晋升曝气器,規格:Φ67妹妹×750妹妹×4妹妹,数目:120套。風機與A/O好氧池共用風機。

2.4.2 浅层气浮池

設計尺寸:Φ7.0m×3.0m,钢布局,1套。处置水量150m3/h。配有自吸無梗塞排污泵(Q=180m3/h,H=22m,P=22kW,1用1备);加藥剂装备1套;電磁流量计及液位计1台。

2.4.3 UASB厌氧塔

設計尺寸:Φ12.0m×14.0m,钢布局,2套,单座有用容积1500m3,逗留時候(HRT)1.0d,有機负荷:0.5kg/(m3・d),運行温度30~35℃,内部防腐,外部保温。单台厌氧塔配有1套進水配水器和布水器,8套三相分手器,2套集气箱,2套防堵装配,1套泥水分手包(Φ1.5m×1.5m),1套水封(Φ1.2m×1.5m),配有强迫内回流泵(Q=80m3/h,H=15m,P=5.5kW,1用1备)。

2.4.4 A/O式生化池

設計尺寸:35.7m×21.6m×5.5m,有用水深5m,单座有用容积3000m3,有機负荷0.6kg/(m3・d)。配有氛围悬浮風機(Q=50m3/min,H=6m,P=75kW,1用1备),300套可晋升曝气器,規格:Φ67妹妹×750妹妹,4组,数目:300套,夹杂泵(Q=100m3/h,H=15m,P=7.5kW,1用1备)。

2.4.5 二沉池

設計尺寸:Φ16.0m×4.5m,概况负荷0.70m3/(m2・h);沉淀時候3~5h,钢砼布局,1座。配有单周邊傳動刮泥機,型号:ZBGN-16,行走速率2.6m/min,N=1.5kW。排泥泵:(Q=100m3/h,H=1日本益智玩具,5m,P=7.5kW,1用1备)。

2.4.6 物化反响沉淀池

反响池設計尺寸:Φ4.0m×4.5m,HRT為30min,1套機器搅拌。物化沉淀池設計尺寸:Φ16.0m×4.5m,概况负荷0.7m3/(m2・h),沉淀時候2.0~3.0h,钢砼布局,1座。配有单周邊傳動刮泥機,型号:ZBGN16,行走速率2.6m/min,N=1.5kW。排泥泵(Q=50m3/h竹北通水管,,H=15m,P=5.5kW,1用1备),2套加藥装备,别離投加PAC和PAM。2.3.7污泥浓缩池設計尺寸:Φ7.0m×4.5m,钢砼布局,1座,污泥浓缩池采纳竖流式,污泥浓缩池固體通量20kg/(m2・d),進水污泥質量浓度ci=6000mg/L,出水污泥質量浓度ce=1000mg/L,用于采集物化污泥、生化排泥和蔼浮浮渣。污泥压滤機為板框压滤機,過滤面积為200m2,1套。

三、運行結果阐發

3.1 调理池和蔼浮池

污水颠末调理池调理水質和水量後,泵入气浮池,气浮為不加藥剂气浮,气浮出水經由過程晋升泵進入UASB厌氧反响器。

3.2 UASB反响器運行結果阐發

UASB厌氧反响器進水、出水COD與COD去除率随時候的變革圖見圖2。由圖2可以看出,UASB厌氧反响器進水COD質量浓度從1200mg/L到1500mg/L摆布之間颠簸,均匀厌氧進水的COD質量浓度在1400mg/L摆布,颠末UASB厌氧反响器中HRT為1d,厌氧出水COD質量浓度從1500mg/L低落到750mg/L,并不乱在600~800mg/L摆布,厌氧的COD去除率在50%以上。一般来讲,在UASB反响器的启動早期采纳较小的有機负荷,当COD去除率到达较得意值後,渐渐提高负荷。提高有機负荷一般用逐步加猛進水浓度的法子,究显示,采纳間歇進水,逐步耽误每次進水時候的法子可以促成颗粒污泥的構成和实現厌氧污泥的驯化。

3.3 A/O體系運行結果阐發

A/O好氧體系進水、出水COD與COD去除率随時候的變革見圖3。由圖3可以看出,好氧體系進水質量浓度COD從600mg/L到800mg/L之間颠簸,均匀進水的COD質量浓度在750mg/L摆布,出水COD質量浓度從750mg/L低落到200mg/L,并不乱在150~250mg/L摆布,A/O好氧體系的COD去除率在70%以上。

3.4 物化反响沉淀池

二沉池出水進入物化反响沉淀池,投加的藥剂為PAC和PAM,加藥剂量别離為0.55kg/m3和0.003kg/m3,颠末物化反响沉淀後COD質量浓度小于150mg/L,实現达標排放,物化污泥發生量為每1000m3印染廢水發生0.8~0.9t含水率為60%~65%的板框压滤泥饼,是通例法子污泥發生量的1/4,最大限度地削减了物化污泥的發生。

3.5 運行的問题及解决法子

(1)廢水站運行進程中,進水pH值不不乱,有時會降低到5.0摆布,致使COD去除率降低,這有多是由于pH值的變革引發了微生物群落的變革,致使厌氧菌处置結果不抱负。解决法子是在UASB反响器前面的气浮池前加之一個pH值调理桶,用强碱将厌氧進水pH值升到7摆布,颠末pH值调理实驗,同時比拟pH值别離在5,5.5,6,6.5,7,7.5,8時COD的去除率,成果表白COD的去除率随pH值從5升高到8時,COD去除率先升高後降低,当pH值在7時,UASB的COD去除率最大。但A/O體系的COD去除率受pH值的影响较小,一向為85%以上。

(2)当運行進入冬日,室外温度低于0℃今後,UASB反响器的進水温度只有25℃摆布,這使得微生物的心理勾当變得极其迟钝,廢水处置結果也随即低落。向气浮池出水中通入蒸汽,對進入UASB反响器的水舉行加热,使反响器的内部温度不乱在32~35℃時,COD的去除效力回反正常。

四、整體環境

廢水处置站于2017年9月正式建成投入利用,颠末了3個月的调试和3個月的不乱運行,現已到达《纺织染整工業水污染物排放尺度》中的表2的間接排放尺度,并經由過程環保局驗收。廢水处置站2017年11月至2018年3月均匀收支水水質見表2。

五、結論與建议

(1)采纳浅层气浮+UASB反响器+A/O+物化為主的工藝来处置印染廢水,实現《纺织染整工業水污染物排放尺度》中的表2的間接排放尺度。

(2)在气浮不加藥剂只除油的環境下,UASB反响器對COD去除率為50%以上,A/O生化池COD去除率為85%以上,二沉池加少许的藥剂後,體系出水COD質量浓度小于150mg/L。

(3)采纳結尾物化反响,是前段物化反响發生污泥量的1/4,最大限度地削减了物化污泥的發生。

(4)本體系運行不乱、靠得住,為印染廢水采纳師长教師化後物化方法的达標处置供给工程实践参考。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台灣環保工程服務論壇  

封口機, 沙發換皮台北網頁設計, 堆高機, 翻譯社彰化當舖汽車借款免留車, 機車借款免留車, 支票貼現, 支票借款, 空壓機中古機械買賣基隆票貼台北當舖, 防盜, 廢鐵回收, 壯陽藥, 支票借款, 汐止當舖, 抽脂價格, 植牙診所, 植牙推薦醫師, 台北牙周病, 未上市, 台東住宿Tshirt台中搬家, 團體服, 夾克, 楊梅當舖, 台北汽車借錢, 當舖, 汽車借款, 傳感器, 荷重元, 搬家, 搬家公司, 刷卡換現金, 信用卡換現金, 悠遊卡套, 台北招牌設計, 推薦招牌, 真人百家樂, 北京賽車, 支票借款, 台中搬家公司, 悠遊卡套機關廚餘回收, 現金版真人百家樂復興通馬桶新屋通馬桶泰山通水管汐止通馬桶萬里通馬桶新北通馬桶大同區抽水肥南港抽水肥內湖抽水肥士林通馬桶萬華抽水肥台北抽化糞池歐冠杯下注, 歐冠杯, 歐冠杯決賽, 歐冠盃, 歐冠盃投注, 真人百家樂, 運彩場中, 九州娛樂app, ptt棒球台灣運動彩券首頁運動彩場中投注場中投注時間表台灣運彩足球賠率現金板沙發工廠獨立筒沙發, 貓抓布沙發, 樹林當舖房屋二胎,, 壯陽藥飲水機, 割雙眼皮, 百家樂, 團體服, 未上市, 冰淇淋機綿綿冰汽機車借款素描, 三重鍍膜LPG, 廚餘機, thermage FLX鳳凰電波系統櫃系統傢俱廚具工廠樹林當舖沙發修理, 贈品, 禮品, 迷你電動縫紉機, 日本泡腳球, 除膠噴霧, 立體字, 美體SPA, 塑身, 飄眉, 割雙眼皮團體制服, 台北機車借錢

GMT+8, 2024-5-2 09:29 , Processed in 0.030354 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表