Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 421|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

環保部拟验收33個、環评1個输變電工程項目(6.29-7.10)

[複製鏈接]

2034

主題

2034

帖子

6146

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
6146
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2022-10-2 19:46:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
北极星電力網本日從國度環保部得悉,環保部2015年6月29日—2015年7月10日我部對1個扶植項目情况影响评價文件和33個扶植項目完工情况庇护验收申请作出审批决议并举行公示。本網對其內容做出收拾以下:

按照扶植項目情况影响评價审批步伐和扶植項目完工情况庇护验收辦理的有關划定,经审查,2015年6月29日—2015年7月10日我部對1個扶植項目情况影响评價文件和33個扶植項目完工情况庇护验收申请作出审批决议。現将作出的审批决议和验收决议環境予以通知布告,通知布告期為2015年7月22日-2015年7月28日(7日)。

行政复议與行政诉讼权力告诉:根据《中華人民共和國行政复议法》和《中華人民共和國行政诉讼法》,公民、法人或其他组織認為通知布告的扶植項目情况影响评價文件审批@决%Y24AZ%议或扶%79y72%植@項目完工情况庇护验收决议加害其正當权柄的,可以自通知布告刻日届满之日起六旬日內提起行政复议,也能够自通知布告刻日届满之日起六個月內提起行政诉讼。

傳 真:010-66556837

通信地點:北京市西城區西直門內南小街115号,情况庇护部核举措措施平安羁系司

邮 编:100035

1、作出的扶植項目情况影响评價文件审批决议

關于北京东特高压站配套500千服输變電工程情况影响陈述书的批复

國度電網公司:

你公司《關于報送北京东特高压站配套500kV输變電工程情况影响陈述书的函》(國度電網科〔2015〕248号)收悉。经钻研,批复以下:

1、項目扶植內容

(一)扩建1000千伏北京东特高压變電站。站址位于河北省廊坊市。本期扶植500千伏出线4回。

(二)新建顺义~承平雙回500千伏路线破口接入北京东特高压站路线。路线路径全长约133千米,路過北京市顺义區、平谷區,河北省廊坊市。

该項目在落实陈述书提出的各項情况庇护辦法和以下事情请求後,可以知足國度情况庇护相干律例和尺度的请求。是以,我部赞成该情况影响陈述书。

2、項目扶植及運行中應重點做好的事情

(一)严酷落实防治工频電場、工频磁場等情况庇护辦法,颠末住民區時,须按陈述书请求提高导线對地間隔,确保路线雙侧和變電站周邊住民區的工频電場强度、工频磁感到强度合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。在经由過程耕地等場合時,應确保排挤输電线线路下的工频電場强度小于10千伏/米,且應给出警示和防护批示标记。

(二)變電站應公道结構,选用低噪声装备,采纳隔声降噪辦法,确保變電站廠界噪声合适相干请求,同時确保工程四周住民區噪声合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求,避免噪声扰民。

(三)變電站糊口污水经处置後用于站區绿化,不過排。變電站設置足够容量的變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料應交有天資的单元妥帖处理,避免發生二次污染。

(四)路线應尽可能阔别城镇计划區、住民區、黉舍、天然庇护區等情况敏感方针。路线颠末林地時,應采纳较小塔型、高塔超過及加大铁塔档距等辦法,选择影响较小區域经由過程,以削减占地和林木砍伐,避免粉碎生态情况和景观。

(五)增强施工期的情况庇护事情,落实各項生态庇护和污染防治辦法。采纳有用防尘、降噪辦法,不得施工扰民。

3、項目扶植應严酷履行配套扶植的情况庇护举措措施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產利用的情况庇护“三同時”轨制,落实各項環保辦法。

(一)该項目扶植應依照《關于進一步增强输變電类扶植項目情况庇护监督工作的通知》(環辦〔2012〕131号)相干请求展開情况监理事情。情况监理陈述作為環保部分批复完工情况庇护验收的首要根据之一。

(二)項目完工後,應按划定步伐申请完工情况庇护验收。履历收及格後,項目方可投入正式運行。

4、我部拜托河北省、北京市情况庇护厅(局)别离賣力各自行政區內该項目施工時代的情况庇护监视查抄事情。

5、你公司應在收到本批复後20個事情日內,将核准後的情况影响陈述书分送河北省、北京市情况庇护厅(局)和廊坊市、顺义區、平谷區情况庇护局,并接管其监视查抄。

情况庇护部

2015年7月8日

2、作出的扶植項目完工情况庇护验收审批决议

關于鄂赣第三回500千服输變電工程完工情况庇护验收定见的函

華中電網有限公司:

你公司提交的《鄂赣第三回500千服输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建咸宁500千伏變電站。站址位于湖北省咸宁市,本期扶植500千伏出线1回,高压并联電抗器1组。

(二)扩建梦山500千伏變電站。站址位于江西省南昌市,本期扶植500千伏出线1回。

(三)新建鄂赣第三回500千服输電路线。路线路径全长约196千米,路子湖北省咸宁市、江西省九江市、宜春市、南昌市。

本工程总投資35296万元,此中環保投資共3413万元,環保投資占总投資比例為9.7%。

2、北京百灵六合環保科技有限公司出具的《鄂赣第三回500千服输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)變電站及路线四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)變電站廠界噪声合适相干请求。工程四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求。

(三)變電站四周采纳了护坡、排沟渠等工程辦法,站內門路路面举行了硬化。施工姑且用地已举行平整和植被规复,路线塔基四周已恢回复复兴有功效。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)變電站糊口污水经处置後用于站內绿化,不過排。變電站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足變電站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,74.2%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托湖北省、江西省情况庇护厅和咸宁市、九江市、宜春市、南昌市情况庇护局,别离賣力各自行政區內该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送湖北省、江西省情况庇护厅和咸宁市、九江市、宜春市、南昌市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于向家坝水電站500千伏交换送出工程完工情况庇护验收定见的函

國網四川省電力公司:

你公司提交的《向家坝水電站500千伏交换送出工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)新建向家坝左岸~复龙500千伏路线。路线路径全长约12千米,路過云南省昭通市、四川省宜宾市。

(二)新建向家坝右岸~复龙500千伏路线。路线路径全长约11千米,路過云南省昭通市、四川省宜宾市。

工程总投資约21386万元,此中環保投資约576万元,占总投資的2.7%。

2、國電情况庇护钻研院出具的《向家坝水電站500千伏交换送出工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)路线四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)工程四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求。

(三)施工姑且用地已举行平整和植被规复,路线塔基四周已恢回复复兴有功效。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)经由過程公家定见查询拜访可知,91.6%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或比力得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托四川省、云南省情况庇护厅及昭通市、宜宾市情况庇护局,别离賣力各自行政區內该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送四川省、云南省情况庇护厅及昭通市、宜宾市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于包头北至呼市东(旗下营)500千服输變電工程完工情况庇护验收定见的函

內蒙古超高压供電局:

你公司提交的《包头北至呼市东(旗下营)500千服输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)新建包头北500千伏變電站。站址位于內蒙古自治區包头市,本期扶植750兆伏安主變1组,500千伏出线3回,220千伏出线9回。

(二)新建呼市东(旗下营)500千伏變電站。站址位于內蒙古自治區乌兰察布市,本期扶植750兆伏安主變1组,500千伏出线3回,220千伏出线9回。

(三)新建包头北至呼市东(旗下营)500千服输電路线。路线路径总长约212千米,路過內蒙古自治區乌兰察布市、呼和浩特市、包头市。

(四)新建高德线破口接入包头北變電站500千服输電路线。路线路径全长约106千米,路過內蒙古巴彦淖尔市、包头市。

(五)新建永汗线破口接入呼市东(旗下营)變電站500千服输電路线。路线路径全长约24千米,位于內蒙古自治區乌兰察布市。

工程总投資约99257万元,此中環保投資约2092万元,占总投資的2.1%。

2、沈阳情况科學钻研院出具的《包头北至呼市东(旗下营)500千服输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)變電站及路线四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)變電站廠界昼、夜間噪声监测值均合适《工業企業廠界情况噪声排放尺度》(GB12348-2008)2类尺度,工程四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求。

(三)變電站四周采纳了护坡、排沟渠等工程辦法,站內門路路面举行了硬化。施工姑且用地已举行平整和植被规复,路线塔基四周已恢回复复兴有功效。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)變電站糊口污水经处置後用于站區绿化,不過排。變電站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足變電站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,100%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或比力得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托內蒙古自治區情况庇护厅及乌兰察布市、呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市情况庇护局,别离賣力各自行政區內该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送內蒙古自治區情况庇护厅及乌兰察布市、呼和浩特市、包头市、巴彦淖尔市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于大连雁水開關站升压扩建工程完工情况庇护验收定见的函

國網辽宁省電力有限公司:

你公司提交的《大连雁水開關站升压扩建工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建500千伏雁水變電站。站址位于辽宁省大连市,本期扶植1000兆伏安主變压器一台,低压并联電抗器1组,500千伏出线2回。

(二)扩建南關岭500千伏變電站。站址位于辽宁省大连市,本期扶植500千伏出线1回。

(三)将原按500千伏路线架設的220千伏運行的南關岭變電站~雁水開關站路线升压成500千伏路线。升压路线路径全长约38千米,新建路线路径长约1.2千米,位于辽宁省大连市。

工程总投資為12606万元,此中環保投資200万元,占总投資的1.6%。

2、情况庇护部情况工程评料中心出具的《大连雁水開關站升压扩建工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)變電站及路线四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)變電站廠界昼、夜間噪声监测值均合适《工業企業廠界情况噪声排放尺度》(GB12348-2008)1类尺度,工程四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,94.7%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或比力得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托辽宁省情况庇护厅及大连市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将核准後的验收查询拜访陈述分送辽宁省情况庇护厅及大连市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于北疆電廠送出500千服输變電工程完工情况庇护验收定见的函

華北電網有限公司:

你公司提交的《北疆電廠送出500千服输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)新建北疆電廠~滨海變電站500千服输電路线。路线路径全长约33千米,位于天津市滨海新區。

(二)扩建滨海500千伏變電站。站址位于天津市滨海新區,本期扶植500千伏出线2回。

工程总投資约43477万元,此中環保投資约658万元,占工程总投資的1.5%。

2、北京百灵六合環保科技有限公司出具的《北疆電廠送出500千服输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(四)變電站糊口污水经处置後用于站內绿化或按期清運,不過排。變電站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足變電站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,94.4%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托天津市情况庇护局及滨海新區情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送天津市情况庇护局及滨海新區情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于銀川东750千伏變電站主變扩建工程 完工情况庇护验收定见的函

國網宁夏電力公司:

你公司提交的《銀川东750千伏變電站主變扩建工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

扩建銀川东750千伏變電站。站址位于宁夏回族自治區銀川市,本期扶植2100兆伏安主變压器1组,低压電抗器3组,750千伏出线1回,330千伏出线1回。

工程总投資约34167万元,此中環保投資约3052万元,占工程总投資的8.9%。

2、北京百灵六合環保科技有限公司和北京中咨華宇環保技能有限公司出具的《銀川东750千伏變電站主變扩建工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)變電站廠界工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)變電站廠界昼、夜間噪声合适相干请求。工程四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求。

(三)變電站四周采纳了护坡、排沟渠等工程辦法,站內門路路面举行了硬化。施工姑且用地已举行平整和植被规复。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)變電站糊口污水经处置後用于站區绿化,不過排。變電站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足變電站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,100%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托宁夏回族自治區情况庇护厅及銀川市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送宁夏回族自治區情况庇护厅及銀川市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于500千伏颍州變至洛河電廠路线“π”接入淮南開關站工程完工情况庇护验收定见的函

國網安徽省電力公司:

你公司提交的《500kV颍州變至洛河電廠路线“π”接入淮南開關站工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

新建500千伏颍州變至洛河電廠路线“π”接入淮南開關站路线。路线路径全长约7.4千米,位于安徽省淮南市。

工程总投資约2292万元,此中環保投資约58万元,占工程总投資的2.5%。

2、情况庇护部情况工程评料中心出具的《500kV颍州變至洛河電廠路线“π”接入淮南開關站路线工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)路线四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)路线四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求。

(三)施工姑且用地已举行平整和植被规复,路线塔基四周已恢回复复兴有功效。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)经由過程公家定见查询拜访可知,93%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意,7%的被查询拜访公家暗示不晓得,无不得意定见。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托安徽省情况庇护厅及淮南市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送安徽省情况庇护厅及淮南市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于信阳(浉河)500千伏變電站扩建工程完工情况庇护验收定见的函

華中電網有限公司:

你公司提交的《信阳(浉河)500kV變電站扩建工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

扩建500千伏信阳(浉河)變電站。站址位于河南省信阳市,本期扶植750兆伏安主變压器1台,低压電容器2组。

工程总投資约8725万元,此中環保投資约6万元,占工程总投資的0.07%。

2、中國電力工程参谋团體西南電力設計院有限公司出具的《信阳(浉河)500kV變電站扩建工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)變電站四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(四)變電站糊口污水经处置後用于站內绿化或園地喷洒,不過排。我部拜托河南省情况庇护厅及信阳市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送河南省情况庇护厅及信阳市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于西北與華中联網灵寶背靠背扩建工程完工情况庇护验收定见的函

國度電網公司:

你公司提交的《西北與華中联網灵寶背靠背扩建工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建灵寶换流站。站址位于河南省三門峡市,本期扶植500千伏换流變压器3台,另建1台备用,330千伏换流變压器3台,另建1台备用,500千伏出线1回,330千伏出线2回,500千伏交换滤波器5组,330千伏交换滤波器8组,高压電抗器1组,低压電抗器1组。

(二)新建灵寶~三門峡500千伏送電路线。路线路径全长约38.5千米,位于河南省三門峡市。

(三)新建330千伏渭南~灵寶送電路线,路线路径全长约120千米,路過陕西省渭南市、河南省三門峡市。

工程总投資约13.9亿元,環保投資约3066万元,占总投資的2.2%。

2、中國電力工程参谋团體东北電力設計院出具的《西北與華中联網灵寶背靠背扩建工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)换流站及路线四周情况敏感點的地面合成電場强度合适80%监测值不跨越15千伏/米、最大值不跨越25千伏/米,直流路线下方地面合成電場强度小于30千伏/米的限值请求。换流站四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)换流站廠界昼、夜間噪声监测值均合适《工業企業廠界情况噪声排放尺度》(GB12348-2008)2类尺度,工程四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求。

(三)换流站四周采纳了护坡、排沟渠等工程辦法,站內門路路面举行了硬化。施工姑且用地已举行平整和植被规复,路线塔基四周已恢回复复兴有功效。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)换流站糊口污水经处置後排入市政排水管網。换流站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足换流站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,66.2%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托河南省、陕西省情况庇护厅和三門峡市、渭南市情况庇护局,别离賣力各自行政區內该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送河南省、陕西省情况庇护厅和三門峡市、渭南市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于高岭-天马第三回500千服输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國網冀北電力有限公司,國網辽宁省電力有限公司:

你公司提交的《高岭-天马第三回500千服输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建天马500千伏變電站。站址位于河北省秦皇島市,本期扶植500千伏出线1回,低压電抗器1组。

(二)新建高岭-天马第三回500千伏路线。路线路径总长约72千米,路過辽宁省绥中县、河北省秦皇島市。

工程总投資约28071万元,此中環保投資约689万元,占总投資的2.5%。

2、情况庇护部情况工程评料中心出具的《高岭-天马第三回500千服输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,86%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或比力得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托河北省、辽宁省情况庇护厅及秦皇島市、绥中县情况庇护局,别离賣力各自行政區內该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送河北省、辽宁省情况庇护厅及秦皇島市、绥中县情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于崇信電廠一期750千伏送出工程完工情况庇护验收定见的函

國網甘肃省電力公司:

你公司提交的《崇信電廠一期750kV送出工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建750千伏平凉開關站。站址位于甘肃省平凉市,本期扶植750千伏出线1回。

(二)新建崇信電廠~平凉開關站输電路线。路线路径全长约23千米,位于甘肃省平凉市。

工程总投資约7420万元,此中環保投資约350万元,占工程总投資的4.72%。

2、情况庇护部情况成长中間、北京中咨華宇環保技能有限公司出具的《崇信電廠一期750kV送出工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)開關站及路线四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)開關站廠界昼、夜間噪声监测值均合适《工業企業廠界情况噪声排放尺度》(GB12348-2008)2类尺度,工程四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求。

(三)開關站四周采纳了护坡、排沟渠等工程辦法,站內門路路面举行了硬化。施工姑且用地已举行平整和植被规复,路线塔基四周已恢回复复兴有功效。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)開關站糊口污水经处置後用于站內绿化,不過排,知足開關站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,94.6%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托甘肃省情况庇护厅及平凉市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送甘肃省情况庇护厅及平凉市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于平凉電廠二期750千伏送出工程完工情况庇护验收定见的函

國網甘肃省電力公司:

你公司提交的《平凉電廠二期750kV送出工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建750千伏平凉變電站。站址位于甘肃省平凉市,本期扶植750千伏出线1回。

(二)新建平凉電廠~平凉變電站输電路线。路线路径全长约16千米,位于甘肃省平凉市。

工程总投資约9403万元,此中環保投資约282万元,占工程总投資的3.0%。

2、情况庇护部情况成长中間、北京中咨華宇環保技能有限公司出具的《平凉電廠二期750kV送出工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(四)變電站糊口污水经处置後用于站內绿化,不過排,知足變電站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,94%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

關于500千伏華電芜湖電廠~马鞍山變電站同塔雙回输電路线工程完工情况庇护验收定见的函

國網安徽省電力公司:

你公司提交的《500kV華電芜湖電廠~马鞍山變電站同塔雙回输電路线工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举交友app,行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

新建500千伏華電芜湖電廠~马鞍山變電站输電路线。路线路径全长约106千米,路過安徽省芜湖市、马鞍山市。

工程总投資约51315万元,此中環保投資约197万元,占工程总投資的0.38%。

2、情况庇护部情况工程评料中心出具的《500kV華電芜湖電廠~马鞍山變電站同塔雙回输電路线工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)路线四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)路线四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008米餅米條,)响應功效區请求。

(三)施工姑且用地已举行平整和植被规复,路线塔基四周已恢回复复兴有功效。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)经由過程公家定见查询拜访可知,81.4%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意,7%的被查询拜访公家暗示不晓得。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托安徽省情况庇护厅及芜湖市、马鞍山市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送安徽省情况庇护厅及芜湖市、马鞍山市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于丹东變電站~蒲石河抽水蓄能電站500千服输電路线工程完工情况庇护验收定见的函

辽宁省電力有限公司:

你公司提交的《丹东變電站~蒲石河抽水蓄能電站500千服输電路线工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

新建丹东變電站至蒲石河抽水蓄能電站500千服输電路线。路线路径全长约46千米,位于辽宁省丹东市。

工程总投資為9493万元,此中環保投資86.8万元,占总投資的0.9%。

2、情况庇护部情况工程评料中心出具的《丹东變電站~蒲石河抽水蓄能電站500千服输電路线工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(四)经由過程公家定见查询拜访可知,100%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或比力得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托辽宁省情况庇护厅及丹东市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送辽宁省情况庇护厅及丹东市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月3日

關于云南滇东電廠二期500千伏送出工程完工情况庇护验收定见的函

云南電網有限责任公司:

你公司提交的《云南滇东電廠二期500kV送出工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程重要扶植內容

(一)扩建500千伏罗平變電站。站址位于云南省红河哈尼族彝族自治州,本期扶植500千伏出线距离3個等。

(二)扩建500千伏曲靖變電站。站址位于云南省曲靖市,本期扶植500千伏出线距离1個等。

(三)新建500千伏滇东電廠二期升压站~罗平變電站路线。路线全长约2×46千米,位于云南省曲靖市。

(四)新建500千伏曲靖變電站~罗平變電站Ⅱ回路堆高機,线。路线全长约80千米,位于云南省曲靖市。

工程总投資约45413万元,此中環保投資约571.6万元,占总投資的1.26%。

2、國電情况庇护钻研院出具的《云南滇东電廠二期500kV送出工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

我部拜托云南省情况庇护厅及曲靖市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送云南省情况庇护厅及曲靖市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月2日

關于上海500千伏泸西(枫泾)换流站~练塘输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國網上海市電力公司:

你公司提交的《上海500千伏沪西(枫泾)换流站~练塘输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建500千伏练塘變電站。站址位于上海市青浦區,本期扶植500千伏出线2回。

(二)新建500千伏练塘~枫泾输電路线。路线路径全长约26千米,路過上海市金山區、松江區、青浦區。

(三)革新王店~南桥路线。革新路线路径长约10千米,位于上海市金山區。

工程总投資约23000万元,此中環保投資约387万元,占工程总投資的1.7%。

2、中國電力工程参谋团體中南電力設計院有限公司出具的《上海500千伏沪西(枫泾)换流站~练塘输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)變電站及路线四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)變電站廠界昼、夜間噪声监测值均合适《工業企業廠界情况噪声排放尺度》(GB12348-2008)2类尺度,工程四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响瑪卡保健食品,應功效區请求。

(三)變電站四周采纳了护坡、排沟渠等工程辦法,站內門路路面举行了硬化。施工姑且用地已举行平整和植被规复,路线塔基四周已恢回复复兴有功效。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)變電站糊口污水经由過程污水管網排入污水处置廠。變電站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足變電站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,97.3%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托上海市情况庇护局和金山區、松江區、青浦區情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分奉上海市情况庇护局和金山區、松江區、青浦區情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月1日

關于上海500千伏练塘输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國網上海市電力公司:

你公司提交的《上海500千伏练塘输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)新建500千伏练塘變電站。站址位于上海市青浦區,本期扶植1000兆伏安主變2台、500千伏出线4回。

(二)扩建500千伏漕泾變電站。站址位于上海市金山區,本期扶植500千伏出线2回。

(三)扩建500千伏泗泾變電站。站址位于上海市松江區,本期扶植500千伏出线2回。

(四)新建500千伏练塘~泗泾输電路线。路线路径全长约32千米,路過上海市青浦區、松江區。

(五)新建500千伏练塘~漕泾路线。路线路径全长约61千米,路過上海市青浦區、松江區、奉贤區、金山區。

(六)革新王店~南桥路线。革新路线路径长约8千米,路過上海市金山區、奉贤區。

工程总投資约274112万元,此中環保投資约3788万元,占工程总投資的1.38%。

2、中國電力工程参谋团體中南電力設計院有限公司出具的《上海500千伏练塘输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(四)變電站糊口污水经处置後用于站區绿化或经由過程污水管網排入污水处置廠,不過排。變電站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足變電站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,89.3%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托上海市情况庇护局和青浦區、松江區、奉贤區、金山區情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分奉上海市情况庇护局和青浦區、松江區、奉贤區、金山區情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月1日

關于500千伏圣泉(西彭)输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國網重庆市電力公司:

你公司提交的《500千伏圣泉(西彭)输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)新建500千伏圣泉(西彭)變電站。站址位于重庆市江津區,本期扶植1000兆伏安主變压器2组,低压電抗器2组,低压電容器2组,500千伏出线4回,220千伏出线9回。

(二)新建隆盛~板桥Ⅰ、Ⅱ回500千伏路线π接圣泉變電站输電路线。路线路径全长约35千米,路過重庆市江津區、璧山县。

工程总投資约59768.28万元,此中環保投資约470.56万元,占工程总投資的0.79%。

2、北京百灵六合環保科技有限公司出具的《500千伏圣泉(西彭)输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(四)變電站糊口污水经处置後用于站內绿化不過排。變電站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足變電站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,84%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托重庆市情况庇护局及江津區、璧山县情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送重庆市情况庇护局及江津區、璧山县情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月1日

關于750千伏凤凰~乌苏~伊犁输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國網新疆電力公司:

你公司提交的《750千伏凤凰~乌苏~伊犁输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建凤凰(玛纳斯)750千伏變電站。站址位于新疆维吾尔自治區昌吉回族自治州,本期扶植750千伏出线1回,高压電抗器1组,低压電抗器1组。

(二)新建乌苏750千伏變電站。站址位于新疆伊犁哈萨克自治州。本期扶植750千伏出线2回,高压電抗器1组。

(三)新建伊犁750千伏變電站。站址位于新疆伊犁哈萨克自治州。本期扶植1500兆伏安主變1组,750千伏出线1回,220千伏出线6回,高压電抗器1组,低压電抗器3组。

(四)新建750千伏凤凰~乌苏输電路线。路线路径全长约159千米,路子新疆昌吉回族自治州、石河子市、伊犁哈萨克自治州、克拉玛依市。

(五)新建750千伏乌苏~伊犁输電路线。路线路径全长约251千米,路子新疆伊犁哈萨克自治州、博尔塔拉蒙古自治州。

工程总投資约20.41亿元,此中環保投資约2748万元,占工程总投資的1.35%。

2、中國電力工程参谋团體中南電力設計院出具的《750千伏凤凰~乌苏~伊犁输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(四)變電站糊口污水经处置後按期清運或排至蒸發池,不過排。變電站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足變電站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,90%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托新疆维吾尔自治區情况庇护厅及昌吉回族自治州、石河子市、伊犁哈萨克自治州、克拉玛依市、博尔塔拉蒙古自治州情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送新疆维吾尔自治區情况庇护厅及昌吉回族自治州、石河子市、伊犁哈萨克自治州、克拉玛依市、博尔塔拉蒙古自治州情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月1日

關于青海~西藏±400千伏直流联網工程完工情况庇护验收定见的函

國度電網公司:

你公司提交的《青海~西藏±400千伏直流联網工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)新建送端格尔木换流站。站址位于青海省海西蒙古族藏族自治州,本期扶植换流變压器6 台,另建1台备用,±400 千伏直流出线 1 回。接地极位于格尔木市,路线路径全长约20千米。

(二)新建受端拉萨换流站。站址位于西藏自治區拉萨市,本期扶植换流變压器6台,另建1台备用,±400 千伏直流出线 1 回,220 千伏交换出线2回。接地极位于拉萨市,路线路径全长约13千米。

(三)新建青海~西藏±400千伏直流输電路线。路线路径全长约1031千米,路過青海省海西蒙古族藏族自治州、玉树藏族自治州、西藏自治區那曲地域、拉萨市。

工程总投資约608961万元,此中環保投資约34019万元,占总投資的5.6%。

2、情况庇护部情况工程评料中心出具的《青海~西藏±400千伏直流联網工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)换流站及路线四周情况敏感點的地面合成電場强度合适環评批复中请求的80%监测值不跨越15千伏/米、最大值不跨越25千伏/米,直流路线下方地面合成電場强度小于30千伏/米的限值请求。换流站四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)换流站廠界昼、夜間噪声监测值均合适《工業企業廠界情况噪声排放尺度》(GB12348-2008)3类尺度,工程四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求。

(三)换流站四周采纳了护坡、排沟渠等工程辦法,站內門路路面举行了硬化。施工姑且用地已举行平整和植被规复,路线塔基四周已恢回复复兴有功效。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)换流站糊口污水经处置达标後用于绿化或按期清運,不過排。换流站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足换流站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,95%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托青海省、西藏自治區情况庇护厅和海西蒙古族藏族自治州、玉树藏族自治州、那曲地域、拉萨市情况庇护局,别离賣力各自行政區內该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送青海省、西藏自治區情况庇护厅和海西蒙古族藏族自治州、玉树藏族自治州、那曲地域、拉萨市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月1日

關于福建龙岩500千服输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國網福建省電力有限公司经济技能钻研院:

你公司提交的《福建龙岩500千服输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建500千伏漳州變電站。站址位于福建省漳州市,本期扶植500千伏出线1回。

(二)扩建500千伏三明變電站。站址位于福建省三明市,本期扶植并联高压電抗器1组,500千伏出线1回。

(三)新建500千伏龙岩~漳州输電路线。路线路径全长约138千米,路過福建省龙岩市、漳州市。

(四)新建500千伏龙岩~三明输電路线。路线路径全长约182千米,路過福建省龙岩市、三明市。

工程总投資约85482万元,此中環保投資约1476万元,占工程总投資的1.7%。

2、情况庇护部情况工程评料中心出具的《福建省龙岩500千服输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,91.9%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托福建省情况庇护厅及三明市、龙岩市、漳州市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送福建省情况庇护厅及三明市、龙岩市、漳州市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月1日

關于云南500千伏通寶输變電工程完工情况庇护验收定见的函

云南電網有限责任公司:

你公司提交的《云南500kV通寶输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程重要扶植內容

(一)新建500千伏通寶變電站。站址位于云南省红河哈尼族彝族自治州,本期扶植1000兆伏安主變压器1台,500千伏出线距离2個,220千伏出线距离10個等。

(二)扩建500千伏红河變電站。站址位于云南省红河哈尼族彝族自治州,本期扶植500千伏出线距离2個等。

(三)新建500千伏红河變電站~通寶變電站路线。路线路径全长约2×60千米,位于云南省红河哈尼族彝族自治州。

工程总投資约52384万元,此中環保投資约1700万元,占总投資的3.25%。

2、國電情况庇护钻研院出具的《云南500kV通寶输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

我部拜托云南省情况庇护厅及红河哈尼族彝族自治州情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送云南省情况庇护厅及红河哈尼族彝族自治州情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月2日

關于福建省莆田LNG電廠至莆田500千伏I回路线工程完工情况庇护验收定见的函

福建省電力有限公司超高压输變電扶植辦理分公司:

你公司提交的《福建省莆田LNG電廠至莆田500千伏Ⅰ回路线工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建500千伏莆田變電站。站址位于福建省莆田市,本期扶植500千伏出线2回。

(二)新建500千伏莆田LNG電廠~莆田變Ⅰ回输電路线。路线路径全长约36千米,位于福建省莆田市。

工程总投資约為1.7亿元,此中環保投資约為447万元,占总投資2.6%。

2、浙江省辐射情况监测站出具的《福建省莆田LNG電廠至莆田500千伏Ⅰ回路线工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,90.6%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托福建省情况庇护厅及莆田市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送福建省情况庇护厅及莆田市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月1日

關于500千伏樂清電廠送出工程完工情况庇护验收定见的函

國網浙江省電力公司:

你公司提交的《500千伏樂清電廠送出工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建500千伏温东變電站。站址位于浙江省温州市,本期扶植500千伏出线2回。

(二)新建500千伏樂清電廠~温东输電路线。路线路径全长约65千米,位于浙江省温州市。

工程总投資约39016万元,此中環保投資约2863万元,占工程总投資的7.3%。

2、浙江省辐射情况监测站出具的《500千伏樂清電廠送出工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)變電站及路线四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)變電站廠界昼、夜間噪声监测值均合适《工業企業廠界情况噪声排放尺度》(GB12348-2008)2类尺度。(五)经由過程公家定见查询拜访可知,62.5%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托浙江省情况庇护厅及温州市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送浙江省情况庇护厅及温州市情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月1日

關于新疆與西北主網联網750千伏第二通道输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國度電網公司新疆與西北主網联網第二通道输變電工程扶植批示部:

你公司提交的《新疆與西北主網联網750千伏第二通道输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建750千伏哈密變電站。站址位于新疆维吾尔自治區哈密市,本期扶植750千伏出线2回。

(二)扩建750千伏敦煌變電站。站址位于甘肃省酒泉市,本期扶植750千伏出线2回,高压并联電抗器1组,低压并联電抗器2组,并联電容器4组。

(三)扩建750千伏柴达木變電站。站址位于青海省海西蒙古族藏族自治州,本期扶植750 千伏出线2回,高压并联電抗器2组,低压并联電抗器1组,低压并联電容器6组。

(四)新建750千伏哈密南變電站。站址位于新疆维吾尔自治區哈密市,本期扶植1500兆伏安主變1组、750千伏出线4 回,220千伏出线8回,高压電抗器2组,低压電抗器4组。

(五)新建750千伏沙洲變電站。站址位于甘肃省敦煌市,本期扶植2100兆伏安主變压器1组,750 千伏出线6回,330千伏出线5回,高压電抗器5组, SVC装配2组。

(六)新建750千伏鱼卡變電站。站址位于青海海西蒙古族藏族自治州,本期扶植750千伏出线4回,高压電抗器5组。

(七)新建750千伏哈密~哈密换流站~哈密南~沙州~鱼卡~柴达木输電路线。路线路径全长约915千米,路過疆维吾尔自治區哈密地域、甘肃酒泉市,甘肃省酒泉市、青海海西蒙古族藏族自治州。

(八)新建750千伏沙州~敦煌输電路线。路线路径全长约164千米,位于甘肃省酒泉市。

工程总投資约927994万元,此中環保投資约2312.27万元,占工程总投資的0.25%。

2、情况庇护部情况工程评料中心出具的《新疆與西北主網联網750千伏第二通道输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)變電站及路线四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)750千伏沙洲、敦煌變電站廠界昼、夜間噪声监测值均合适《工業企業廠界情况噪声排放尺度》(GB12348-2008)2类尺度;750千伏哈密、哈密南、鱼卡、柴达木變電站廠界昼、夜間噪声监测值均合适《工業企業廠界情况噪声排放尺度》(GB12348-2008)3类尺度。工程四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求。

(三)變電站四周采纳了护坡、排沟渠等工程辦法,站內門路路面举行了硬化。施工姑且用地已举行平整和植被规复,路线塔基四周已恢回复复兴有功效。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)變電站糊口污水经处置後按期清運,不過排。我部拜托新疆维吾尔自治區、甘肃省、青海省情况庇护厅及哈密市、酒泉市、海西蒙古族藏族自治州情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送新疆维吾尔自治區、甘肃省、青海省情况庇护厅及哈密市、酒泉市、海西蒙古族藏族自治州情况庇护局。

情况庇护部

2015年7月1日

關于500千伏平度输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國網山东省電力公司:

你公司提交的《500千伏平度输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)新建500千伏平度變電站。站址位于山东省青島市,本期扶植750兆伏安主變压器2组,低压并联電抗器2组,低压并联電容器4组,500千伏出线2回,220千伏出线6回。

(二)新建500千伏潍坊~莱阳路线開断接入平度站路线。路线路径全长约1.7千米,位于山东省青島市。

工程总投資约38567万元,此中環保投資约104万元,占总投資的0.27%。

2、情况庇护部情况工程评料中心出具的《500千伏平度输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

我部拜托山东省情况庇护厅及青島市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送山东省情况庇护厅及青島市情况庇护局。

情况庇护部

2015年6月29日

關于重庆500千伏環網增强输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國網重庆市電力公司:

你公司提交的《重庆500千伏環網增强输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建张家坝500千伏變電站。站址位于重庆市彭水县,本期扶植500千伏出线1回。

(二)扩建隆盛500千伏變電站。站址位于重庆市綦江县,本期扶植500千伏出线2回,高压電抗器1组。

(三)扩建板桥500千伏變電站。站址位于重庆市永川區,本期扶植750兆伏安主變压器1组,500千伏出线1回。

(四)新建500千伏张家坝~隆盛Ⅱ回500kV输電路线。路线路径全长约138千米,路過重庆市彭水县、武隆县、南川區、綦江區。

(五)新建500千伏隆盛~(π接點)圣泉(π接點)~板桥Ⅱ回输電路线。路线路径全长约100千米,路過重庆市永川區、綦江區、江津區。

工程总投資约56800万元,此中環保投資约1018万元,占工程总投資的1.79%。

2、北京百灵六合環保科技有限公司出具的《重庆500千伏環網增强输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,88.3%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托重庆市情况庇护局及彭水县、武隆县、南川區、綦江區、永川區、江津區情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送重庆市情况庇护局及彭水县、武隆县、南川區、綦江區、永川區、江津區情况庇护局。

情况庇护部

2015年6月29日

關于750千伏西宁~永登~白銀输變電工程完工情况庇护验收定见的函

西北電網有限公司、國網甘肃省電力公司经济技能钻研院:

你公司提交的《750kV西宁~永登~白銀输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建750千伏西宁變電站。站址位于青海省西宁市,本期扶植750千伏出线2回,高压電抗器1组,低压電容器1组。

(二)新建750千伏永登變電站。站址位于甘肃省兰州市,本期扶植2100兆伏安主變压器1台,高压電抗器2组,低压電抗器3组,低压電容器1组, 750千伏出线4回, 330千伏出线6回。

(三)新建750千伏西宁~永登~白銀输電路线。路线路径全长约315千米,路過青海省西宁市、海东市,甘肃省武威市、兰州市、白銀市。

(四)新建750千伏兰州东~銀川东输電路线π接白銀變電站路线。路线路径全长约27千米,位于甘肃省白銀市。

工程总投資约387185万元,此中環保投資约12589万元,占工程总投資的3.25%。

2、情况庇护部情况工程评料中心、中國電力工程参谋团體东北電力設計院出具的《750kV西宁~永登~白銀输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)變電站及路线四周情况敏感點的工频電場强度、工频磁感到强度监测值均合适《電磁情况節制限值》(GB8702-2014)请求。

(二)變電站廠界昼、夜間噪声监测值均合适《工業企業廠界情况噪声排放尺度》(GB12348-2008)响應尺度,工程四周情况敏感點昼、夜間噪声监测值均合适《声情况质量尺度》(GB3096-2008)响應功效區请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,94.9%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意,4.7%的被查询拜访公家暗示不领會。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托青海省、甘肃省情况庇护厅和西宁市、海东市、兰州市、武威市、白銀市情况庇护局,别离賣力各自行政區內该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送青海省、甘肃省情况庇护厅,和西宁市、海东市、兰州市、武威市、白銀市情况庇护局。

情况庇护部

2015年6月29日

關于大保當330千服输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國網陕西省電力公司:

你公司提交的《大保當330kV输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)新建330千伏大保當變電站。站址位于陕西省榆林市,本期扶植150兆伏安主變压器2台,330千伏出线4回,110千伏出线10回。

(二)新建大保當變電站至榆神Ⅰ、Ⅱ回π接路线。路线路径全长约13.5千米,位于陕西省榆林市。

工程总投資约20993万元,此中環保投資约195万元,占工程总投資的0.93%。

2、中國電力工程参谋团體中南電力設計院有限公司出具的《大保當330kV输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(一)本工程查询拜访范畴內无住民类情况敏感點。

(二)變電站廠界昼、夜間噪声监测值均合适《工業企業廠界情况噪声排放尺度》(GB12348-2008)2类尺度。

(三)變電站四周采纳了护坡、排沟渠等工程辦法,站內門路路面举行了硬化。施工姑且用地已举行平整和植被规复,路线塔基四周已恢回复复兴有功效。工程采纳了水土连结和生态规复辦法。

(四)變電站糊口污水经处置後排至集池塘,不按期清算,不過排。變電站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足變電站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,100%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或比力得意,无不得意定见。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托陕西省情况庇护厅及榆林市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送陕西省情况庇护厅及榆林市情况庇护局。

情况庇护部

2015年6月29日

關于靖邊330千服输變電工程完工情况庇护验收定见的函

網陕西省電力公司:

你公司提交的《靖邊330kV输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)新建330千伏靖邊變電站。站址位于陕西省榆林市,本期扶植240兆伏安主變压器2台,330千伏出线2回。

(二)新建330千伏延安~榆林Ⅱ回路线π接入靖邊變電站输電路线。路线路径全长约11千米,位于陕西省榆林市。

工程总投資约16430万元,此中環保投資约411万元,占工程总投資的2.5%。

2、情况庇护部情况工程评料中心出具的《靖邊330kV输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(四)變電站糊口污水经处置後用于站區冲刷及喷洒,不過排。變電站設有變乱油池,發生的废變压器油等伤害废料交有天資单元处置,知足變電站運行的各項環保请求。

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,100%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意,无不得意定见。

關于陕西華電榆横電廠一期750千伏送出工程完工情况庇护验收定见的函

國網陕西省電力公司:

你公司提交的《陕西華電榆横電廠一期750kV送出工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)扩建750千伏榆横變電站。站址位于陕西省榆林市,本期扶植750千伏出线1回。

(二)新建750千伏華電榆横電廠~榆横變送電路线。路线路径全长约21千米,位于陕西省榆林市。

工程总投資约10127万元,此中環保投資约187万元,占工程总投資的1.85%。

2、中國電力工程参谋团體中南電力設計院有限公司出具的《陕西華電榆横電廠一期750kV送出工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,80%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或比力得意,15%的被查询拜访公家暗示说不清晰。

關于500千伏诸城输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國網山东省電力公司:

你公司提交的《500千伏诸城输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)新建500千伏诸城變電站。站址位于山东省潍坊市,本期扶植750兆伏安主變压器2组,低压并联電抗器2组,低压并联電容器4组,500千伏出线2回,220千伏出线8回。

(二)新建500千伏鲁中~琅琊路线開断接入诸城站路线。路线路径全长约1.7千米,位于山东省潍坊市。

工程总投資约40239万元,此中環保投資约95万元,占总投資的0.24%。

2、情况庇护部情况工程评料中心出具的《500千伏诸城输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况預防痘痘,的平常监测事情。我部拜托山东省情况庇护厅及潍坊市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送山东省情况庇护厅及潍坊市情况庇护局。

情况庇护部

2015年6月29日

關于750千伏延安~榆横输變電工程完工情况庇护验收定见的函

國網陕西省電力公司:

你公司提交的《750kV延安~榆横输變電工程完工情况庇护验收申请》及相干验收质料收悉。我部组織验收组對工程举行了完工情况庇护验收。经钻研,現函复以下:

1、工程扶植內容

(一)新建750千伏榆横變電站。站址位于陕西省榆林市,本期扶植2100兆伏安主變压器1台,高压電抗器2组,低压電抗器3组,750千伏出线2回,330千伏出线6回。

(二)扩建750千伏延安變電站。站址位于陕西省延安市,本期扶植750千伏出线2回、高压電抗器2组。

(三)新建750千伏延安~榆横输電路线。路线路径全长约270千米,路過陕西省延安市、榆林市。

工程总投資约230442万元,此中環保投資约2632万元,占工程总投資的1.1%。

2、中國電力工程参谋团體中南電力設計院出具的《延安~榆横750kV输變電工程完工情况庇护验收查询拜访陈述》表白:

(五)经由過程公家定见查询拜访可知,79.49%的被查询拜访公家對本工程的情况庇护事情暗示得意或根基得意,20.51%的被查询拜访公家暗示说不清晰,无不得意定见。

3、工程情况庇护手续齐备,落实了情况影响评價陈述书和批复文件提出的污染防治及生态庇护辦法,工程完工情况庇护验收及格。

4、工程投入運行後應做好電磁、声情况的平常监测事情。我部拜托陕西省情况庇护厅及延安市、榆林市情况庇护局賣力该工程運行期的情况庇护监视查抄事情。

5、你单元應在收到本文起20日內,将验收查询拜访陈述分送陕西省情况庇护厅及延安市、榆林市情况庇护局。

情况庇护部

2015年6月29日
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台灣環保工程服務論壇  

封口機, 抽水肥, 通水管, 通馬桶, 抽化糞池, 馬桶不通, 台北網頁設計, 堆高機, 翻譯社彰化當舖汽車借款免留車, 機車借款免留車, 支票貼現, 支票借款, 空壓機基隆票貼台北當舖, 防盜, 廢鐵回收, 壯陽藥, 支票借款, 汐止當舖, 抽脂價格, 未上市股票未上市翻譯社, 台東住宿Tshirt台中搬家, 團體服, 夾克, 楊梅當舖, 台北汽車借錢, 當舖, 汽車借款, 荷重元, 刷卡換現金, 信用卡換現金, 悠遊卡套, 台北招牌設計, 推薦招牌, 支票借款, 台中搬家公司, 悠遊卡套機關廚餘回收, 復興通馬桶新屋通馬桶泰山通水管汐止通馬桶萬里通馬桶新北通馬桶大同區抽水肥南港抽水肥內湖抽水肥士林通馬桶萬華抽水肥台北抽化糞池歐冠杯下注, 歐冠杯, 歐冠杯決賽, 歐冠盃, 歐冠盃投注, 運彩場中, 九州娛樂app, ptt棒球台灣運動彩券首頁運動彩場中投注場中投注時間表台灣運彩足球賠率沙發工廠獨立筒沙發, 貓抓布沙發, 樹林當舖房屋二胎,, 壯陽藥飲水機, 割雙眼皮, 百家樂, 團體服, 未上市, 冰淇淋機綿綿冰機汽機車借款素描, 三重洗車LPG, 廚餘機, thermage FLX鳳凰電波樹林當舖贈品, 禮品, 迷你電動縫紉機, 日本泡腳球, 除膠噴霧, 立體字, 美體SPA, 塑身, 飄眉, 割雙眼皮團體制服, 台北機車借錢

GMT+8, 2024-12-4 02:01 , Processed in 0.029563 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表