admin 發表於 2024-4-16 17:16:51

施工阶段的環境保护监理

3.1地道工程情况庇护要點

構筑地道比路基大開挖对生态情况的影响要小,但易引發水資本的紧张漏失,會对地道顶部的水利举措措施發生极大的影响,會使地道范畴內的地步凋谢、植被枯黄,乃至引發较大區域的地表塌陷。地道施工中發生的污水、粉尘、噪声、振動及弃渣对情况影响较大,應作為重點防治工具,落實响應办法。地道工程潜伏情况影响見表。

地道工程潜伏情况影响

⒈ 洞口工程

⑴ 严酷節制地道口開挖和地道施工的影响范畴,不该近斟酌便利施工而肆意粉碎施工廠地之外的植被。

⑵ 洞口開挖前應先在開挖面上構筑截沟渠,以防水土流失,并尽量避開雨季施工。洞口尽可能减小開挖面积、洞顶采纳护挡布局以庇护天然坡面。

⑶ 為包管邊坡、仰坡不乱,避免塌方,應防止大挖大刷。请求承包人在指定范畴和時候內,應按图纸的请求,用获准的法子庇护邊坡、仰坡開挖面。

⑷ 洞門開挖前的地表清算事情同“路基開挖”。

⑸ 地道施工時應注重庇护地道口的天然植被,施工後清算烧毁物,尽可能削减报酬勾當的陈迹,及早規复天然景觀。洞口布局情势及從属举措措施理當與本地景色相和谐。

⒉ 洞身工程

⑴ 選擇低噪声装备機器出場施工,空压機、發機電等的根本要埋入半地下,并铺砂石垫层以减輕噪声和振動。

⑵ 設置隔声屏或操纵绿化带削减噪声傳布。公道放置機器功课時候,削减同時功课的機器台数,对發生噪声的功课,不放置在夜間或節沐日。

⑶ 地道施工時候可能造成地下水變革致使顶部生态變革和粉碎本地村民水源。地道位置若處於潜水层時,應器重地下水渗漏問题,一旦發明處於潜水层,應實時采纳办法举行止水。对高切坡處呈現的地下涌水也應當采纳止水办法。

⑸ 凿岩施工應采纳湿法钻孔。严禁干孔施钻,改良爆破法子,采纳鬆動爆破,無声振動等技能,削减施工粉尘。采纳光面爆破技能,@經%6TJzu%由%6TJzu%過%6TJzu%程对四%51265%周@岩體的振動。地道內透風量必需包管可以或许有用地透風除尘并置换新颖氛围進入功课面。

⑹ 煤系地层中存在瓦斯溢出易致使职员梗塞或焚烧爆炸,功课面應有瓦斯监测报警装配,以防瓦斯浓度跨越鉴戒浓度,危及施工职员生命及造成平安出產變乱。

⑺ 渣石應充實纵向调運操纵,不克不及随意堆放,严禁向河谷倾倒弃渣,以避免梗阻河谷造成水土流失或占用本地农田。废渣應設公道的弃渣場,按照山谷的特色,依照設計请求堆放整洁、分层碾压、并确保能避免两岸及下流呈現各類水害,構筑需要的排水管、盲沟、截沟渠等举措措施,加固弃渣堆坡脚,以确保弃渣的不乱,避免產生报酬的灾難,有前提時,可在弃渣上笼盖30cm以上厚度的耕植土,改土造地或莳植绿化。

⑻ 酸性岩區和沉积岩體含有较高剂量的放射性戶外防鏽漆,元素氢、钍、镭,对情况發生晦气影响,應經严酷测定後,根据含量或浓度肯定處理办法。

⑼ 在防渗漏和加固地层所采纳的化學浆料,尽可能選用毒性小、污染少的注浆質料,尽可能削减設置装备摆設浆液進程的洒漏和注浆進程漏浆,对進入體系中的有害物資作净化處置,防止浆液流入地面水系和人畜饮用水水源。

⑽ 浅埋地道施工士林通水管,時,為避免開挖施工引發地表漏水和地层下陷,可連系地下水位涨落及水力坡度的變革環境,对地面下沉與掘出及衬砌跟尾瓜葛黃連抑菌液, 的觀测,可采纳超前支护法子,施行预注浆办法,对洞身四周岩體举行加固,有前提時應選擇盾構法或浆结法施工。

地道工程

⑾ 當地道穿過與地表水連通的破裂带時,為避免突發性的泥石涌入和漏失地表水,可按照探水孔流出的水量、水压變革,采纳洞內超前帷幕注浆办法,以加固破裂带和封堵水路。

⑿ 如估计地道會與地下水径流相遇,應及早采纳切断庇护办法,以削减水源高程丧失。如一旦呈現水源經地道漏失環境,可操纵地形地質等有益前提設置蓄池塘将未經污染的水流颠末沟、槽或專設管路晋升,引入蓄池塘供應用户。

⒀ 对付地层發育杰出、层序完备、界线清晰、化石丰硕,地层在古生物钻研有钻研價值的地段,應采纳有用办法举行庇护,并陈述業主和文物庇护单元。

⒁ 对優良石渣可加以操纵,如防护用的片石、路基填料、路面骨料和混凝土集料可分類堆放,以便充實操纵,有前提時也可操纵荒沟,在此中筑坝填入废渣,變荒沟成良田,增长耕地。路邊姑且堆放的零散废渣,在公路封锁前應全数清算终了,以避免公路全封锁後難以清算。地道装潢質料的余料應專門收受接管不得随便抛弃。

⒂ 地道扶植中所需的石料,在選料時應阔别地道,采纳集中料場取料,切忌随便安插小料場。对山坡及其植被任意粉碎,既影响情况面孔,也輕易發生坍方滑坡,若采纳商品石料,應在采購合同中提出对姑且料場的環保请求。

⒃ 弃渣場應按照設計或水保文件明白選址范畴。

⒊ 废水處置

⑴ 对地道涌桃園室內設計,水量大的地段,設截水管由衬砌暗地里引出,并导入蓄池塘,防止與洞內施工污水會合外排,可削减污水處置量,并可充實操纵水資本翻譯社,充分施工用水。

⑵ 操纵洞外天然沟壑地形,設置渗水處置設置,对地形前提好不容易的地域,采纳平流斜板一级處置池。

⑶ 混凝土搅拌站不得設在饮用水源地庇护區。搅拌站的排水、混凝土摄生水等含有害物資的废水不得排入地表水Ⅰ~Ⅱ類水源地庇护區。

⑷ 施工废水颠末沉淀等處置後可排放,废水不得排入《地表水情况質量尺度》(GB 3838—2002)中所划定的Ⅰ、Ⅱ類水域。排入其他水域時,必需合适响應的水質尺度,不合适時要举行水質處置,并注重排放進程中不该对地步、坡脚造成水毁。

⒋ 透風與防尘

⑴ 地道施工坑道內氧气含量有害气體浓度應合适國度卫生尺度。坑道內气温不宜高於28℃。噪声不宜大於90dB。

⑵ 承包人應将施工時代透風設計方案提交监理工程師核准,并须為每座地道的掘進供给已核准的透風举措措施。風速和風量请求:全断面開挖(包含竖井)時應不小於0.15m/s,坑道內應不小於0.25m/s,但均不得大於6m/s。供風量應包管每人供给新颖氛围不小於3m³/min。

⑶ 压入式進風管口或吸出式出風管口應設在洞外得當位置,并做成烟囱式,避免污染氛围再回流入洞內。压入式透風管的出風口距事情面不宜大於15 m,吸出式透風管口吸風口不宜大於5 m。采纳夹杂式透風時,當一组風機向前挪動,另外一组風機的管路即响應接长,始终連结两组管道相邻端交织不小於20~30 m。局部透風時,吸出式風管的出風口應引入主風骚轮回的回風骚中。

⑷ 透風機應装有保险装配,當產生妨碍時能主動停機。透風装备應有得當的备用数目,通常是计较能力的50%。透風體系應按期测试透風的風量、風速、風压,查抄透風装备的供風能力和動力损耗。

⑸如透風装备呈現變乱或洞內透風受阻,所有职员應撤離現場,在透風體系未規复正常事情和經周全查抄确認洞內已無有害气體之前,風機應最少提早2h启動,并要举行上述一样查抄事情。

⑹ 掘進事情中環保监理工程師或技能员應持续监测瓦斯,在其他時候內也需常常监测,以确保洞內事情平安,同時記實测试数据,随時提交监理工程師核对。在每班事情時代,利用手持式風速仪或能上能下托管風速量测计,对風道內的風量最少测一次,若有透風不足,應予記實并當即陈述监理工程師。承包人應供给瓦斯浓度、缺氧及遊離二氧化硅等檢测實驗所需的装备,還應為檢测實驗职员供给核准利用的防毒面罩。

⑺ 地道施工必需采纳機器透風。在入口和出口處設置消声器,施工場合的噪声不得超90dB。不管采纳何種透風方法,透風管宜采纳钢制可拆装的钢性管,也可用不成燃性質料建造的管,刚性管道節长宜不跨越6m。

⑻ 施工時代洞內任何部位和事情面處,氛围中的有毒气體和可燃气體的浓度,都不跨越國度卫生尺度。而且任何汽油動力装备都不容许放在地道內或在地道內利用,任何環境下都不容许汽油運到洞內。

⑼ 在地道掘進或出渣時代,用沉积板或粉尘粒计数器在地道開挖面四周测定粉尘含量,以制订响應的低落粉尘含量的办法。

節制粉尘發生,钻眼功课必需采纳湿式凿岩,仅可在水源缺少、輕易冻结或岩石性子不适於湿式凿岩的地段采纳带有捕尘装备的干式凿岩,但所采纳的防尘办法不克不及到达划定的粉尘浓度尺度時,严禁采纳干式凿岩。

凿岩機在钻眼時,必需先送水後送風;放炮後必需举行喷雾、洒水;出渣前利用水淋湿全数石渣和四周岩壁;新颖風骚持续颠末几個事情面時,在两個事情面間和夹杂式透風體系中两组風管交织的距诽谤,按照防尘结果,應得當增設喷雾器净化風骚中的粉尘;施工职员中應佩带防尘面罩。

經由過程调解地道供風的風速以解除粉尘,最好的排尘風速宜經由過程現場實驗認定。

3.2 地道工程情况庇护监理要點

⑴ 在地道工程動工前,监理工程師應审批施工方案的環保办法,出格注重对本地生态情况的庇护,落實好珍稀物種庇护、弃渣和废水處置和施工現場劳動防护等办法。

⑵ 对洞口姑且堆抛却渣或就近設置轧石場的方案,應请求施工单元同時提出環保办法和情况規复方案。

⑶ 对爆破方案的审查,监理工程師應明白提出防治噪声和扬尘的请求。在間隔栖身區较近的地域施工,還應请求施工单元注重避免振動造成影响。

⑷ 监理工程師按照工程環境,肯定本阶段環保监理的巡查、旁站規划,对施工单元環保办法的履行结果举行复核。
呼啦圈,
⑸ 施工區域若是發明國度庇护的珍稀物種,监理工程師應全進程介入物種庇护,做好進程的监視。

⑹ 对施工進程中不符号環保请求的举動,监理工程師可以發出监理指令,责令更正。

⑺ 监理工程師在本阶段應存眷扬尘、SS、噪声情况监测指標,需要時可举行施工現場监测。
頁: [1]
查看完整版本: 施工阶段的環境保护监理