中铝山西新材料熟料窑烟气脱硝環保項目(标段一)总承包招标公告
中铝团體電子招投标平台公布中铝山西新质料有限公司第一氧化铝廠熟料窑烟气脱硝環保項目(标段一)总承包招标通知布告,详情以下:中铝山西新质料有限公司第一氧化铝廠熟料窑烟气脱硝環保項目(标段一)总承包招标通知布告
(招标编号: 0122-ZB00234)
1、招标前提
本 中铝山西新质料有限公司第一氧化铝廠熟料窑烟气脱硝環保項目(标段一)总承包(招标項目编号: 0122-ZB00234/01),已由項目审批/批准/存案構造核准,項目資金来历為 企業自筹,招标報酬 中铝山西新质料有限公司。本項目已具有招标前提,現举行公然招标。
2、項目表面和招标范畴
2.1項目名称: 中铝山西新质料有限公司第一氧化铝廠熟料窑烟气脱硝環保項目(标段一)总承包
2.2項目类型:工程总承包
2.3項目地址:山西省河津市
2.4招标內容:
2.4.1招标范畴:
第一氧化铝廠熟料窑烟气脱硝環保項目所触及到的撤除、方案策動、開端設計、工藝設計、施工圖設計、装备(含非标装备)設計、装备选型、装备與原辅质料的采購和供给、装备安装、工藝管道及其附件的供给及安装、電气仪表的供给及安装、装备及原材物料的運输和吊装、调试、实验及查抄、启動试運、與發包人配合完成负荷试車及达產达标到稽核验收、功效稽核及交代、和項目保修、共同項目总部验收、共同項目审计和後评價,共同完成手续報批事情。上述漏掉未包括、發包人未明白指定的部門,但同時该部門又是本項目总承包不成或缺的,由承包人賣力施行,确保全部項目标完备性。承包人從质量、工期、投資等方面向發包人总賣力,機器装备质料(不含低温催化剂)的采購。項目設計亦包括項目平安举措措施設計專篇、职業病防护举措措施設計專篇的體例,并賣力经由過程审查。按照必要體例消防設計專篇叫小姐,或共同消防验收有關設計文件。组織專家审查危大工程專項施工方案。自控DCS體系操作站安排在大窑主控室,體系预留與大窑主控室熟料窑DCS體系通信功效,预留所需尺度接口及卡件。所有撤除装备及物质输送至甲方指定地址并附移交清单。相干举措措施及管道的庇护、垃圾外運至甲方指定地址或处所當局划定的排放地址等內容。本标段详细招标內容以下:
(1)項目設計:包括熟料窑脱硝項目触及的所有內容及專業的总體設計,含開端設計、施工圖設計,和項目平安举措措施設計專篇、职業病防护举措措施設計專篇的體例,并賣力经由過程审查。按照必要體例消防設計專篇或共同消防验收有關設計文件。
(2)供貨和建安施工:賣力SCR脱硝體系、尿素贮存消融體系、尿素催化水解體系、紧缩氛围體系、自控及配電體系的装备及质料供貨及建安施工,本項目中脱硝催化剂、烟道體系(收尘至脱音波拉皮,硝装配入口、風機出口至烟囱)、土建工程、高压配電櫃革新、辅助管道举措措施(及格水、蒸汽、煤气管道)不在本标段供貨和建安施工范畴內,但烟道體系阀門的供貨、脱硝催化剂的安装包括在本标段的供貨和建安施工范畴內。
(3)脱硝催化剂、烟道體系肩頸酸痛,、土建工程、高压配電櫃革新、辅助管道举措措施(供水、供蒸汽、供煤气)等不包括在本标段中的建安工程、但與本項目紧密親密相干的工程的設計全数包括在本标段內。
2.4.2項目扶植內容:
2.4.2.1扶植尿素消融制备體系
本項目2套熟料窑SCR脱硝装配共用1套尿素溶液制备體系。
2.4.2.2扶植尿素水解體系:本項目氨气制备采纳尿素催化水解工藝,尿素水解器选择按知足2台SCR用量斟酌。尿素催化水解器上装备需举行防爆。尿素催化水解反响體系重要包括:水解反响模块、蒸汽加热體系、尿素计量供應體系、丈量及節制體系、伴热體系、排污體系和蒸汽吹扫體系等。
2.4.2.3扶植SCR反响體系
在現有電除尘器後,安插SCR反响體系,1#~2#熟料窑扶植1套SCR脱硝體系(1#、2#窑只能運行一台),3#~4#熟料窑扶植1套SCR脱硝體系(3#、4#窑只能運行一台),共扶植2套脱硝體系。
本項目共設置装备摆設2台SCR反响器, SCR反响器本體包含:反响器流場优扮装置;反响器罩上的隔板;整流装配;催化剂层的支持(包含预留层);催化剂层的密封装配;催化剂吊装和处置所需的装配等。催化剂层設置為3层,采纳3+1方法,催化剂预留最上层。每一個催化剂层上方安插4台耙式吹灰器,总计12台耙式吹灰器,预留层留有接口。
本項目熟料窑SCR脱硝體系催化剂拟选用低温V2O5-WO3/TiO2蜂窝催化剂。催化剂的数目严酷按请求举行設計,并得當斟酌余量。熟料窑進一步优化出產操作,削减漏風,包管脱硝反响器進口烟气温度≥170℃,催化剂進口烟气NOx含量约450 mg/Nm3,净化後出口烟气NOx含量≤50 mg/Nm3,反响器區進口出口温度降不高于10℃。
為提高催化剂的利用寿命,安装吹灰装配。按照该工程烟气及灰的特征,在每层催化剂以前設置选用加热氛围耙式吹灰器,采纳紧缩氛围经烟道换热器加热後作為吹灰介质,以随時将沉积于催化剂進口处的飞灰吹除,避免梗塞催化剂通道。
2.4.2.4扶植脱硝催化剂离线解析體系
2套熟料窑SCR脱硝装配共設置1套催化剂解析體系。催化剂解析體系热源為以焦炉煤气為燃料的热風炉,热風量30万Nm3/h以上,热風温度350-420℃,SCR催化剂解析约72h。SCR脱硝催化剂上的硫酸氢铵附着物在此温度下蒸發分化,SCR脱硝催化剂实現再生。同時,要充实斟酌SCR反响器內温度場的平均性请求,确保温度散布平均,使催化剂充实解析。
2.4.2.5扶植脱硝烟气管道體系
烟气體系是指從電收尘器出口至SCR反响器本體進口、SCR反响器本體出口至增压風機、烟囱之間的毗连烟道,并包括烟道导流板、整流格栅、烟道支吊架、人孔門、膨胀節等所有部件。烟道內設有导流板,并在進入催化剂层以前設有整流格栅。
本項目烟气管道體系扶植時,充实斟酌出產現实必要,最大水平知足出產需求。1#窑和2#窑烟气出電除尘器喇叭口,烟道横向相互连通後纵向达到SCR脱硝反响器,由横向烟道上的阀門,实現1#SCR對應1#窑烟气或2#窑烟气的切换。3#窑和4#窑烟气出電除尘器喇叭口,烟道横向相互连通後纵向达到SCR脱硝反响器,由横向烟道上的阀門,实現2#SCR對應3#窑烟气或4#窑烟气的切换。
2.4.2.6扶植紧缩氛围體系
本項目拟选用2台螺杆式空压機,全数運行,无备用。配套安装干燥器、储气罐。别的,同時氧化铝老體系空压站現有(6KV、91m3/min 0.8MPa)空压機。投标人可以按照環境,选择紧缩氛围最优方案。
2.4.2.7配套扶植配電及自控體系、公用管线等
本項目變压器需选用2台6/0.4kV變压器,2台變压器及2台6kV重载風機的高压變频器電源進线,引自本項目周邊的2所高压配電室(4号配電室、6号配電室),知足本項目所需用電负荷。高压6KV體系動力電缆采纳ZRC-YJLV22型電缆、低压380V體系動力電缆采纳YJV型電缆。
2台熟料窑脱硝設置装备摆設一套DCS節制體系,DCS節制體系設置装备摆設一台工程師站和一台操作員站。操作員站安排在熟料窑主控室。脱硝DCS節制體系拟选用國產一线品牌。脱硝装配的烟气進口必要新安装在线检测,脱硝装配烟气出口在线检测可以操纵現有在线监测装配,同時安装氨逃逸。
配套扶植煤气、蒸汽、及格水等管线。
2.4.3工程鸿沟
(1)電气體系:招标人指定必要革新的4台6KV配電室高压櫃位置,单台高压櫃革新的內容有-1刀、微機庇护装配、電流互感器、五防,微機庇护装配必要通信至该配電室计较機後台。投标人賣力此內容的設計事情;
(2)给排水體系:给排水體系包含轮回水、糊口水、除盐水及污水等,招标人指定水源位置(距現場250米之內)。糊口废水排放部門由招标人指定位置(距現場150米之內)。
(3)蒸汽體系:招标人指定蒸汽管道接入位置(距現場250米之內)。蒸汽接口位置处蒸汽压力约0.7MPa、温度约250℃。
(4)煤气管道:招标人指定焦炉煤气管道接入位置(距現場500米之內)。
(5)烟道:以收尘器出口伸缩節(不含伸缩節)為界;
2.4.4革新必要知足如下请求:
(1) 本次脱硝革新,脱硝装配正常運行後熟料窑烟气NOx排放浓度知足低于50mg/Nm3(标况、干基、現实氧)排放尺度、NH3(逃逸)≤3ppm,在熟料窑任何负荷范畴內,SO2/SO3轉化率小于1%;脱硝體系應能延续不乱的與熟料窑同步運行,顺應性好,其实不影响熟料窑產能;装备安插中要充实斟酌現場前提。
(2) 熟料窑脱硝體系及配套举措措施采纳一套DCS集中節制,DCS选型要预留與熟料窑主控DCS體系的互连互通功效。
(3)每台SCR體系阻力(包含但不限于烟道及脱硝反响器在內的全程总阻力)增长應不大于1200Pa;
(4) 體系举行保温处置,合适國度相干尺度请求。
(5) 各配電及操作節制装备均依照平安、靠得住、節能、先辈、备品备件同一的原则举行选型。
(6) 電气消防設計贯彻“预防為主,防消连系”的目标,設置装备摆設需要的防火辦法,避免和削减火警風险。
(7) 熟料窑烟气脱硝環保革新施工進程中,若對四周举措措施有毁坏的,在革新事情竣事後予以规复到原状。
(8) 熟料窑烟气脱硝環保項目脱硝装配及現場修建物外观色彩要合适中铝视觉辨認體系;
(9) 投标方采纳的重要装备品牌應知足招标方“重要装备请求”(见第五章第一節第5条),并尽可能與現場現有装备连结一致。
(10) 室外钢布局設計防腐涂装漆膜厚度知足防腐庇护层設計利用年限不低于5年尺度请求。
2.5 技能线路:
熟料窑脱硝體系技能线路拟采纳低温SCR选择性催化還原技能,拟采纳氨气作為脱硝還原剂(尿素催化水解制氨工藝)。实現NOx排放到达超低排放请求(NOx≤50mg/Nm3)。
2.6 工期:
2台熟料窑脱硝装配革新同時施工,总工期90天(合同签定後)。2台脱硝装配逐台合茬、调试、投入運行,此中第一台窑脱硝装配具有投運前提時候為合同签定後80天內,第2台脱硝装配具有投運前提時候為合同签定後90天之內。并确保公用體系不影响第一台SCR反响器投用。
2.7质量请求:良好
3、投标人資历请求
3.1投标人應在中華人民共和國境內注册,具备自力法人資历、合适相干法令律例请求、可以或许自力实行合同能力,并供给業務执照扫描件。
3.2投标人應具有扶植行政主管部分核發的工程設計情况工程專項(大气污染防治工程)甲级天資,或工程設計冶金行業金属冶炼工程專業甲级天資,并供给天資证书扫描件。
3.3投标人應具有并供给大气污染治理(低温SCR技能)EPC工程总承包事迹(工况单台烟气处置量≥400000m3/h),并具备已完成最少1台低温SCR脱硝項目,且運行時項目出口NOx≤50mg/Nm3(以第三方监考试收陈述為准),并供给相干证实文件;
3.4投标人拟派項目司理資历请求:項目司理具备電機工程專業一级注册制作師执業資历,并具有有用的平安出產稽核及格证书(B证),并供给相干证实文件。
3.5 投标人具备杰出的銀行資信和贸易信用,没有处于被责令破產,財富被接收、冻结及停業状况,投标人在评标時代不得存在被列為失期被履行人的情景,详细認定以全法律王法公法院失期被履行人名单信息颁布與盘問網和信誉中國網站检索成果為准;
3.6 投标人在近三年內没有產生较大或以上平安變乱、情况污染事務、員工职業康健變乱和质量變乱環境,且12個月內未產生1次及以上平安工亡變乱,并供给蘆洲當舖, 许诺函;
3.7 本項目接管结合體投标。结合體投标的應知足如下划定:
①结合體所有成員数目不得跨越2個,需配合签订结合體协定,结合體两邊协商明白结合體牵头人。
②结合體成員的設計单元應具有扶植行政主管部分核發的工程設計情未上市,况工程專項(大气污染防治工程)甲级天資,或工程設計冶金行業金属冶炼工程專業甲级天資,并供给天資证书扫描件。
③结合體成員的施工单元须具有環保工程專業承包壹级或冶金工程施工总承包壹级、或電機工程施工总承包壹级施工天資,具有有用的平安出產允许证,施工单元的項目賣力人须具有有用的電機工程專業一级注册制作師执業資历,并具有有用的平安出產稽核及格证书(B证),并供给相干证书扫描件。
頁: