台灣環保工程服務論壇

標題: 红土乡卫生院醫技楼及污水处理建設項目竣工环境保护验收意見 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2022-5-4 17:23
標題: 红土乡卫生院醫技楼及污水处理建設項目竣工环境保护验收意見
2018年12月4日,恩施市红土乡卫生院按照《红土乡卫生院醫技楼及污水处置扶植項目完工情况庇护验收监测表》并根据《扶植項目完工情况庇护验收暂行法子》和《扶植項目完工情况庇护验收技能指南污染影响類》,严酷依照國度有關法降尿酸保健食品,令律例、比照本項目情况影响陈述表和审批部分审批决议等請求對本項目举行情况庇护完工验收,验收定見以下:

1、工程扶植根基环境

红土乡醫技楼及污水处置扶植項目总投資约205万元,醫技楼内今朝開設有大眾卫生科、兒科及妇科等科室。卫生院共設置病床数60张,年醫治門诊患者12000人次,年收治住院病人2000人次,卫生院职工人数总计76人。

本項目自主項至调试進程中無情况投诉、违法和惩罚记實等。验收监测時代,卫生院運营正常,現實開放床位数60张,合适《扶植項目完工情况庇护验收暂行法子》(國环规环评[2017]4号)的相干划定。

2、工程变更环境

污水处置站范围由30m³/d增长至50m³/d,卫生院斟酌到远期成长,住院病人增长等环境,将污水处置站范围增长至50m³/d。

3、情况庇护举養肝兒童防疫帽子,茶,措措施扶植环境

一、废水:红土乡卫生院废水重要為醫療废水,据统计卫生院天天废水發生量约為30m³/d,重要污染物為COD、BOD五、SS、NH3-N及粪大肠菌群等。卫生院在門诊综合楼南侧(大門左邊)自建了一座污水处置站,处置工艺為二级生化+消毒,处置范围為50m³/d,消毒方法為次氯酸钠,并設置了规范化排污口。醫療废水处置到达《醫療機構水污染物排放尺度》(GB18466-2005)排放尺度後排入新建大道旁污水管網。

二、固體废料:卫生院運营期固體废料重要為醫療固废與糊口垃圾,卫生院已與恩施州蓝坤醫療废料处理有限公司签定了醫療废料集中处理协定书,發生的所有醫療废料均交有其集中处置;糊口垃圾集中采集後交由红土乡环卫部分同一处置。

三、废气與噪声:卫生院運营期設置一台汽锅用于集中供暖,利用醇基夹杂燃料,汽锅烟气經20m排气筒排放。醇基燃料為干净能源,二氧化硫等废气排放量很小。卫生院運营期噪声重要為醫療装备、醫护职員醫療勾當和空调發生的噪声,均属于低声压级,在增强单體空调挂機和醫療装备保护调養的环境下,一般不需采纳相干情况庇护辦法。

四、其他环保举措措施:卫生院操纵院内空位举行了绿化扶植,绿化面积约200㎡,美化情况的同時實現了必定的生态抵偿。

4、情况庇护举措措施调试结果

恩施市红土乡卫生院正常運营時代,在門诊综合楼南侧自建了一座污水处置站,处置工艺為二级生化+消毒,处置范围為50m³/d,消毒方法為次氯酸钠,并設置了规范化排污口。按照湖北華正情况檢测技能有限公司监测成果来看,醫療废水处置到达《醫療機構水污染物排放尺度》(GB18466-2005)排放尺度後排入新建大道污水管網。卫生院今朝已與恩施州蓝坤醫療废料处理有限公司签定了醫療废料集中处理协定书,所有醫療废料均交有其集中处置;糊口垃圾交有红土乡环卫部分同一处置。

5、工程@扶%ZZCmg%植對情%O52n2%况@的影响

按照現場踏勘,連系环评文件及环保部分的审批定見,恩施市红土乡卫生院较好的落實了情况庇护辦法及對策,严酷履行了情况庇护"三同時"轨制;按照监测成果,卫生院正常運营時代醫療废水可實現达标排放,醫療固废交由有天資单元处置,對四周情况的影响较小。

6、验收结論

依照《扶植項目完工情况庇护验收暂行法子》(國环规环评[2017]4号)中所划定的验收分歧格情景對項目一一比照核對,红土乡卫生院醫技楼及污水处置扶植項目情况庇护手续齐备,根基落實了环评及批复中划定的各項环保辦法,我院認為本項目合适扶植項目完工情况庇护验收前提,可以經由過程环保验收。

7、後续請求

在此後運营進程中,增强情况辦理,责任落實到人,确保嘉義機車借錢, 各項污染防治举措措施正常運转,达标排放。

恩施市红土乡卫生院

2018年12月4日

點击下载:红土乡卫生院验收监测陈述.pdf




歡迎光臨 台灣環保工程服務論壇 (http://bbs.sonruan.com.tw/) Powered by Discuz! X3.3